Проблема в том что на объекте отсутствует Ethernet. До этого ставили систему "Юпитер"(там тоже есть свои тараканы),а раз у нас решили продвигать приток вот я и предложил поставить КОП-02 (только они были в наличии). За одно и изучить его, плюсы минусы узнать! Сегодня поеду меть им оператора, посмотрим что дальше будет(выходные прибор отстоял ужасно уходил на 30 минут в неисправность)
КОП и «авария направления».
|
|
Если на объекте отсутствует Интернет, а судя по всему и GPRS плохо работает, то оптимальней поставить 011 прибор(SMS,Дозвон,GPRS).
Яркий пример: Сейчас программирую КОП-01, в кабинете. До сегодняшнего дня все приборы настраивались нормально, а сегодня нет GPRS уже часа 2. Соответственно и прибор не выходит на связь |
|
При плохой связи gprs возможно увеличить "время до аварии" край до 180 сек. в данном случае это вряд ли поможет так как прибор не выходил на связь около часа... Работать на одной симке да еще с такой связью - это не айс.
|
|
Поменял оператора, работает уже сутки! Меня просто смущало то что АН стабильно 2 часа работал 30 минут нет!
|
|
Очень явная ситуация нехватки "емкости" базовой станции оператора связи, в данном Вашем случае Билайн. В кратце: из за нехватки ресурсов, оборудование отсекает подключения с малыми пакетами передачи данных(наши приборы) и принудительном разрыве сессии. Очень этим грешит Билайн и не только у Вас.
Выход: использование SIM карт разных операторов(если это возможно), в зависимости от района населенного пункта. |
|
4 дня полет нормальный. Всем большое спасибо за оперативные ответы! Я прям приятно удивлен. В Элесте проходит как минимум неделя
|
|
Не по теме!
А мы уже года 2 ждем внесение доработок в ПО Юпитер-Элеста. Даже ТЗ с описанием и готовым "шаблоном" писали(в ответ Московскому товарищу по ТЗ на РКС-05). Но ... |
|
да, не по теме. про Юпитер - или ни чего, или ни как. аминь. |
||
|
Продолжу не по теме.
В Юпитере-Элеста есть некоторые нужные и интересные разработки и решения. Работаем с ними нормально и дружественно. Но с реализацией все-таки туговато А если по теме, то советую для КОП-02 использовать Актуальный сервер подключений 5.47. Намного стабильней работает. |
|
может и обсуждалось ранее - скажите а это баг или фича? что если коп 01 теряет связь потом восстанавливается - проходят тревоги по шлефам а то и все шлейфы в тревогу вываливаются или в сработку
|
|
Шлейфа в этот момент под охраной?
|
|
когда и под охраной - и когда и без охраны - без разницы - хочу удаленно подправить конфигурацию например - он ребутиться и все шлейфы выпадают в тревогу у него...и так на всех...
|
|
Норма.После манипуляций с конфигурацией что местно,что удалённо прибор после принятия новой конфигурации ребутится-уходит в тревогу.Смена прошивки - аналогично.
|
|
не норма это... особенно если стоит смс уведомление на неск собсников сразу
|
|
Принято в работу... В коп-03 решено.
|
|
а программно доработать этот момент возможно? скажем чтобы он как 11 сохранял свое состояние после перезагрузки например?
|
|
Попробуйте сервер подключений 5.47
Честно не знаю как получилось, но при удаленной(через АРМ ДПЦО) смене прошивки прибора, сам прибор перегружается, а вот шлейфы остаются в исходном состоянии. |
|
а попробуйте конфигурацию считайте и залейте - шлейфы упадут в тревогу? какой именно коп и какая у него прошивка?
|
|
версия сервера подключений 5.42 - как апнуться на 5.47 и где его скачать?
|
|
|
||
|
Версии ВСЕГО, ВСЕГДА и ПО ВОЗМОЖНОСТИ ставим текущие, лежат http://www.sokrat.ru/downloads.htm
Сейчас СП 5,47 лежит в Утилитах. Что касается "Не формировать тревоги при обновлении версии или конфигурации" это тема в РАБОТЕ, и по ее завершении ВЫ увидите запись в ver_txt о прошивке КОП-02(1.65) и АРМ .... |
|
у нас 3.7.0 123... а по КОП-01 что будет? 02 мы не стали покупать когда пошли многочисленные проблемы с 01... м приборы по началу тоже не очень пошли - тоже лежат мертвым грузом... а ХИТ 11 в жел корпусе цена на него просто аховая
|
|
Если бы были "глобальные" проблемы с приборами, то их явно не ставили в "большом" количестве. |
||
|
2. Останавливаем сервер подключений запустив файл stop_xdevsvc.bat; 3. Копируем в папку сервера подключений новую версию с заменой файлов; 4. Возвращаем файл xdevsvc.cfg на прежнее место; 5. Стартуем сервер подключений запустив файл start_xdevsvc.bat; 6. Загружаем таблицу направлений любимым способом. Например, АРМ ДПЦО > Аппаратура > Контроллеры > Загрузить таблицу направлений.
|
||||
|
Несмотря на время, вопрос всё ещё актуальный. Кто-нибудь подскажет способ определить на месте "загруженность" сети оператора, чтобы выбор оператора стал более правильным?
|
|
Качество связи - это отношение успешно переданных пакетов от КОПа к серверу подключений за последние 3-5 минут. Т.о., чтобы протестировать, ходите по объекту с КОПом, измеряете уровень сигнала по обеим сим, нашли место, где уровень сигнала самый высокий, оставляете на 3-5 минут, потом делаете запрос качества связи по обеим сим. Чтобы работало нормально, необходимо два условия: уровень сигнала был 20(и выше) из 32 единиц, качество связи 90% и более. Хотя если на соте свободных мест мало, связь с КОПом может пропадать. Уровень сигнала от качества связи не зависит.
Изменено: |
||
|
Про качество сигнала. КОП- 03 отвечает на запрос, КОП-02 (все) - НЕТ. С чем это может быть связано? ПО 3.7.1 (106)
|
|
Попробуй прошивку до 2.14 обновить
|
|
На сегодня актуальные прошивки для КОП-01/02/02.2/02.4/02.4к/04/05 - это 2.15(75), для КОП-03 - это 2.14(113). |
||
|
Понятно, спасибо.
|
|
Качайте свежий Uniprog 3.0.3(152) из раздела "Загрузки" с сайта Сократа. Сейчас Uniprog обновляется из интернета и тянет свежие прошивки.
|
|
Доброго дня.
Подскажите, КОП-2 можно командой перезагрузить? В настройках прибора через АРМ команды нет. |
|
Если очень надо, можно скачать файл конфигурации, изменить какой-либо параметр и отправить в прибор. |
||
|
Смысл перезагрузки - прибор в аварии, симка на связи - дозваниваешься, отправил команду - перезагрузился. В 011-х такое проходит. Спасибо. |
||||
|
Не хочу плодить кучу тем с аварией направления, но может спецы (матерые) что посоветуют.
В марте месяце провайдер перевел пульт на оптику при этом сменился IP адрес. Путем ругани с поддержкой IP адрес восстановили. После чего нечаянно упала база данных. Ее получилось восстановить из бэкапа, после чего со связи пропала половина объектов. Прибор показывает, что связь есть, но сигнал на пульт не проходит. При опросе прибора пишется "авария направления" Может кто подскажет в чем таки причина? Сейчас объезжаю все объекты. Номера приборов совпадают с указанными в конфигураторе. Поначалу грешил на закрытый порт в роутере, но после проброса стало ясно, что дело не в нем. |
|
xdevsvс.log мне обычно помогает. видно прошли пакеты за роутер или нет и если ключи шифрования не совпадают, тоже видно. и если пакеты проходят, но с прибором АН - бывает нужно прибить прибор в конфигураторе - загрузить сервер связи - снова нарисовать - опять загрузить. и почему-то именно через удаление, а не просто закрыть....
|
|
После выезда к прибору он на связь выходит?
|
|
|
||||
|
||||