Обнаружил интересную проблему с КОПом. В случае квартирной тактики "взятие после выхода" и, скажем, незакрытой двери (первый шлейф) сообщение о невзятии шлейфа является информационным. Возможно ли где-нибудь изменить тип данного сообщения на тревожное?
КОП-02 невзятие
|
|
Сработка тампера в охране отображается в истории но в тревогах и авариях не отображается.
|
|
1. Уже обсуждалось http://forum.sokrat.ru/forum/topic/267/
2. Установка последней прошивки. И установка параметра "Генерировать тревогу по событию ВЗЛОМ". |
|
|
||
|
Вот ответ
|
||
|
Нам этого недостаточно. Последнее сообщение темы http://forum.sokrat.ru/forum/topic/267/ было оставлено без ответа.
|
|
Мы обращались, и Нам пообещали в ближайшее время реализовать в версии ПО 3.7. |
||
|
Вопрос был задан техподдержке как по телефону, так и на электронную почту; но, увы, ничего конкретного.
|
|
Ждем версию пульта 3.7!!!!!
|
|
Не позволяет создать тему "КОП-02 НЕ СНЯТИЕ С ОХРАНЫ"
Поэтому на пишу здесь. Ключ Touch Memory прописан в конфигурации и есть разрешение на постановку и снятие. Ключем ставится под охрану. Но во время задержки на вход не снимается. Приходится звонить ан пульт ,чтобы снгяли с охраны. Ну пульте ключ есть и галочки стоят. ШС только один и тип Дверь. Задержка на вход 20 секунд. Прошивка прибора старая. |
|
Изменено: |
||
|
Смысл, что во время задержки на вход (20 секунд) прикладываю ключ - но не снимается. Шлейф только один. Дверь. И как будто сразу уходит в тревогу. Смотреть на пульте (наверное нужно) выбран ли верный тип шс.
|
|
Изменено: |
||||
|
||||