Здравствуйте! В дереве конфигуратора все вродебы настроил как в инструкции но при загрузки контролера выдает неизвестную ошибку. Кммуникатор ТСР пингуется. Прилагаю скриншеты. Спасибо
 
Обратите пожалуйста внимание на то, какой модуль у вас используется в TCP.
Судя по версии модуля и адресу 10.0.0.105 (по умолчанию?) у вас используется МК - Модуль Коммуникационный.
В этом случае БМ состоит из БП, радиостанции, МК и радиомодема... у вас так?
Если это так (скорее всего) то:
- во-первых - Прорисовываем по длинной цепочке - СБС---Виртуальный БС---Виртуальный контроллер-----
- во-вторых - Ком-порт на БС скорее всего используется КОМ-2 - нужно поставить именно его.

Для проверки "по быстрому" что у вас МК можно в строке браузера ввести IP адрес модуля (10.0.0.105) и увидите страницу состояния с версией прошивки и пр. ( прошивка тоже довольно старая - для обновления смотрим в паспорте на БМ или МК - подключение по FTP через FAR и обновление файла xdev.exe)
 
Цитата
Добрянцев Виталий Алексеевич написал:
Да БМ у меня конструкции именно такой о которой вы говорите, КОМ порт используется 2. А как сконфигурировать вертуальный БС и контроллер, а если я в дальнейшем буду использовать риальный БС работающий по ТСР как в этом случае быть. Прикрепил скриншет с МК.
Цепочка описана в паспорте на МК-2 (там же и как обновить и конфигурировать - например поменять IP адрес)
На скрине на всякий случай показал.
Также в аттаче паспорт на МК-2.
В случае, если вы будете менять на новый модуль с комм.TCP - то можно просто создать новый модуль и перетащить базовый модуль радио вместе с приборами.
 
конфигурацию такую создал в объектовой программе тип притока выбрал[21]ОК АСНЦ "ПРИТОК-Р2" а какую установить объектовую программу? Еще где взять прошивку на МК и как она выглядет?
 
Объектовая программа RAD2_415.TSK. Все настройки описаны в Руководстве АРМ "Конфигуратор". Файл xdev для МК находится в самой программе по следующему пути Tools-mr2-ATS-xdev.exe.
 
Загружаем ОП (Объектовая Программа) в БД через меню Конфигуратора (см. руководство).
ОП берём последнюю из каталога PR-OPR где установлен Приток -- RAD2_3хх.tsk
Версию ПО МК обновить как указанно в паспорте - через FTP - файл там где указали в предыддушем посте.
 
Здравствуйте! Возникла еще одна проблема в работе Притока АР, все настроил все работает изначально проверку проводил с одним занятым напровлением было все нормально, набил 100 направлений работает но вываливается в аварию ("авария оборудования"- Авария связи с УТ (УТ#0(код=...., ЛП=...)) вываливается в аварию сам востанавливается когда не проходит востановление, востанавливается после загрузки "виртуального БС" или просто при опросе любого работающего направления, подскажите от чего это может быть. Да еще диапазон направлений я наполнял не от начала а с серидины диапазона это не может влиять.
 
А сколько реально работающих в эфире на этой частоте приборов? Один? А открыто в конфигурации 100?
У нас была проблема- когда на одном ретрансляторе Приток-АР-БМ объектов не было, раболтал только один прибор, выскакивала авария как у Вас. Причина в том, что видимо тишину в эфире ретранслятор принимает за неисправность антенны (в документации об этом ни слова, как обычно :-(...), выдает аварию оборудования. Включите хотя-бы 2 прибора, или три, и это должно пройти. А лишние заранее открытые приборы должны быть выключены в конфигурации. Или вообще их можно перетащить на какой-либо другой ретранслятор, даже виртуальный.
 
Вообще, в современных приборах такого уровня должен быть встроенный КСВ метр, информацию о его показаниях должно быть видно на пульте. Или в логах. Неплохо было-бы и Сократавцам при дистанционной диагоностике неисправностей.
Встроенный тампер на корпусе не реализован, есть только в железе, программно его состояние не отслеживается...
Контроля сети и аккумулятора нет...
 
работает 100 приборов и вываливается в аварию, сейчас эксперементировал и с одним прибором изменений никакних нет одинаково вываливается в аварию
 
Проверьте питание на БМе. Стандартная поломка АКБ, т.к. блоки питания ВОЛНА не работают с плохим аккумулятором. Проверьте КСВ антенны и мощьность радиостанции. Из практики, в основном блок питания.
 
БМ целиком не пробовали менять?
Позднее, у нас один из БМ тоже некоторое время вылетал по ночам (с 10 объектами). Блок питания, акб и КСВ нормальные.
Замена БМ целиком проблему не решило.
Предположительно, были помехи на этой радиочастоте, но абсолютно точно выяснить это не удалось, радиочастотным центром были посланы далеко и надолго (подписывать соглашение между УВД и ими)...
В дальнейшем, через некоторое время аварии сами прекратились и больше не появлялись, мы скорее всего вытеснили с этой частоты тех, кто пользовался ею незаконно, т.к. БМ постоянно молотит на передачу...
 
Проверял работоспособность БМ с другим блоком питания результата никакого не дает все равно вываливается, проверял КСВ-1,2; мощьность 40ВТ это нормально, БМ полностью поменять нет возможности.
 
Можно поподробней конфигурацию пульта.Как прописаны подключения в АРМ Конфигураторе, и Конфигурационной панели,какая объектовая программа, какой xdev в МК, сколько реально приборов подключено и работает. Желательно в картинках. И вообще какая версия ПО.
 
разобрались, всем большое спасибо за уделенное время
 
А что было. Как исправили. Убедительная просьбы, отписываться в форуме, какие действия были произведены. Это будет всем полезно знать.
 
изначально был создан диапазон на 250 направлений, в этом и была причина аварий, когда сделали сначало диапазон на 100 направлений и потом добавили по 50 направлений диапазоны до 250 и все аварии прекратились.
 
В таком случае, поясните какой у вас БМ(с МК или TCP-коммуникатором), и как организовано подключение. По умолчанию в диапазонах открывается диапазон на 250 направлений, это 1 БМ. Если необходима работа с ретрансляторами, то в таком случае окрывается диапазон на 100 направлений, это тот же 1 БМ, а вот для дальнейшего наращивания, устанавливается дополнительный БМ-ретранслятор на 50,100,150 напралений в зависимости от прошивки радиомодема(если работа с МК на базе), или TCP-коммуникатор(если и на основной базе стоит TCP-коммуникатор).
 
У меня 1 БМ с МК без ретрансляторов включен в сеть ТСР, незнаю почему он не заработал с диапазоном на 250 направлений, а в таком порядке работает стабильно.
 
Цитата
Добрянцев Виталий Алексеевич написал:
У меня 1 БМ с МК без ретрансляторов включен в сеть ТСР, незнаю почему он не заработал с диапазоном на 250 направлений, а в таком порядке работает стабильно.
Какая цепочка подключения. В случае с МК. Должно быть так: Компьютер-Драйвер сети-Сервер блоков сопряжения-Виртуальный БС-Виртуальный КСПИ-ОП(объектовая программа),Тип притока-АСЦН"Приток-Р2",Объектовая программа "RAD2_415.TSK(загружена)-Приток-А-Р(250 направлений)-далее приборы.
 
цепочка точно такая как вы пишите и объектовую программу пробовал 315 и 415 результат одинаковый, ну работает же с двумя диапазонами мне это ни как не мешает
 
Хорошо, что работает, но ведь болше 100 направлений(приборов) на одну бызу вы не сможете поставить. Так как для последующих 50,100,150 направлений надо будет ставить ретранслятор. Иначе ни как.
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
Хорошо, что работает, но ведь болше 100 направлений(приборов) на одну бызу вы не сможете поставить. Так как для последующих 50,100,150 направлений надо будет ставить ретранслятор. Иначе ни как.
Ну зачем же людей вводить в заблуждение....
Уже очень давно (ещё с 3.5) используется функция распределения направления на радио БМ.
Т.е. можно добавить 100 напр. основных + 3 по 50 под диапазон БМ (другие диапазоны карточек или продолжение основного)...
А можно добавить 100 напр.+ 50 под диапазон + 50 ретр. №2 +50 ретр. №3...
или 100+50+50+ретр...
и так далее ...
Такая возможность появилась с использование xdev выше версии 1,6 и прошивок ретр. "универсальных" - 3в1..
Ну и соответственно модули Wiznet\WizArm  ...
 
Уважаемый Смирнов Алексей.Так вот в этом и заморочка. Что все выше Вами расписанное работает с установленными TCP/IP коммуникаторами. А вот с МК-2 и есть проблема на 250 направлений на одном БМ. Вот людям и пришлось сначало открывать БМ на 100 направлений, а потом добавлять отдельный диапазон. А у них был вопрос почему не работает одна база на 250 направлений, я так понял не нужны им доп. ретрансляторы и поддиапазоны. К стати на счет версии xdev, вопрос в форуме задавал, но ответа не получил. Вот у нас стоит одна база на 250 направлений с МК-2 и все работает. В одном из районов края поменяли xdev и начались аналогичные проблемы, в итоге вернули все наместо т.е. старую версию.
 
При добавлении 100+50+50+50 без ретрансляторов получаем так же БМ на 250 только "не сплошняком" (что бывает даже удобнее в плане разбития по диапазонам) - но физически при этом присутствует только БМ.
Что касается проблемы добавления радио базы на 250 направлений сразу - то думаю тут не зависит от версии модуля (МК или на ВизХ) если прошивки самих модулей свежие.
Приведите пожалуйста ссылку на тему с проблемой МК на 250 ... что-то не видел подобной...
 
Поясню. В данном форуме не описывали проблему с МК на 250 направлений с новой xdev, т.к. в некоторых районах нашего края, кажется в начале года поменяли xdev на МК-2 для 250 направлений. И начались проблемы с ретранслятором, также стал часто давать аварию. В итоге шустренько вернули старую xdev и аварии прекратились. Смысл писать в форум если и так все решилось.
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
Хорошо, что работает, но ведь болше 100 направлений(приборов) на одну бызу вы не сможете поставить. Так как для последующих 50,100,150 направлений надо будет ставить ретранслятор. Иначе ни как.
у меня сейчас работает два диапазона с одним БМ без ретрансляторов, 100 направлений заполнено полность и 50 направлений на половину и никаких проблем нет.
 
Отлично. Предлагаю закрыть тему.
 
скриншет
 
Паспорт на МК2
Страницы: 1