Здравствуйте поскажите в чём причина не работают два шлейфа 6 и7 на выносном пульте и поэтому невозможно поставить на охрану прибор с ключа ТМ.
Не работают два шлейфа
|
|
По умолчанию эти шлейфы отключены. Необходимо их запрограммировать по инструкции командой 89.
|
|
Со шлейфами разобрался.Спасибо.
А с ключа на охрану так и не ставится(ключ прописан). В чём может быть проблема? |
|
|
||
|
При прикладывании прибор "Пищит", происходит считывание. После того , моргает светодиод "Охрана", через 20 секунд должен встать на охрану, но он так и продолжает моргать. пробовал ставить прибор на охрану с компьютера , всё работает. Снятие производил ключём.
|
|
Во первых проверить шлейфы. Внормальном состоянии светодиод шлейфа потушен, при нарушении мигает красным цветом. Постановка под охрану: Прикладываем ключ светодиод "Охрана" начинает моргать зеленым цветом, далее делаем сработка первого шлейфа и после восстановления через 20 сек. прибор должен взяться под охрану.
Инструкция: Пункт 5 (порядок действий при взятии снятии прибора с охраны), Приложение 4 (изменение назначения шлейфов). |
|
Да есть такая фишка! сами один раз накололись. С тех пор внимательно читаем документацию.
|
|
К стати прибор можно настроить таким образом, что бы он брался без сработки первого шлейфа. Назначим первый шлейф Тип=8(шлейф охранный с задержкой на вход) и после поднесения ключа ТМ прибор возьмется через 20 сек.
|
|
То же самое если назначить шлейф Тип-2
|
|
На старых прошивках приборов 1 шлейф Тип=8 с ключа брался под охрану, а с пульта с компьютера нет, в новых прошивках исправили.
|
||||
|
||||