Прибор КОП-02, подключаю 1 Спектрон 401. Заливаю прошивку 2.17(48).
на Спектроне доб.сопротивление 500 ом, ток по паспорту 6мА в тревоге.
Начинаю светить проверочным фонарем.
На шлейфе 18в, оконечное сопротивление штатное 4.7кОм. (без оконечного 20в)
Первая подработка, "сработка дымового датчика" сброс напряжения до нуля, отбой индикации пожара, пара секунд - восстановление индикации дежурного режима.
Вторая подработка - сигнал "Пожар" сформирован, отправлен на ПЦН, на приборе сирена активна, в линии второй сброс и НОРМА, индикация пожара на Спектроне отсутствует, опять идет дежурные вспышки. Если ждать 4мин. или взять вручную шлейф - норма.
Если продолжать светить то третья подработка наконец то фиксирует индикацию Спектрона в пожаре. На шлейфе 7в. Жду 4 минуты - перезапуск - "неисправность шлейфа".
Если сразу взять вручную - НОРМА. Или если подождать ещё 4 минуты - норма.
То есть вторая подработка не фиксирует индикацию а повторно сбрасывает датчик. Третья подработка уже не сбрасывает шлейф, но при перезапуске первый раз формируется неисправность и только на второй раз - норма. Что-то с анализом шлейфа после сброса напряжения не до конца допилено. В КОП-02 нет параметра как в 04-05 время между сбросом и опросом шлейфа, а Спектрон не успевает выйти на режим сразу после сброса напряжения. Там по паспорту нужно 2сек. для нормального сброса.
---
Залил для интереса в КОП версию 2.13(32) из архива - там вторая подработка уже ничего не сбрасывает, только выдает Пожар и при перезапуске точно так же первый раз сбрасывает и выдаёт неисправность ШС, и сразу повторно можно поставить ШС в норме.
Желательно это доработать во всех приборах, второй сброс убрать, время откл. напряжения в шлейфе сделать не менее 2х сек. и период между сбросом и опросом состояния шлейфа – увеличить до 5 сек. этого как моя практика показала – достаточно для нормализации переходных процессов.
ЗЫ: ещё добавлю: с новой прошивкой глючит бипер на клавиатуре. Подтверждение нажатия клавиш точно слетело, откатился на КОП-04 с этой на прошивку из архива 2.17(29) - бипер нормально работает, как сам по себе так и в паре с голосовым движком.
Заливаю новую опять - бипер глючит, клавиатура глючит.
Взял КОП-04 исполнения 3 с плёночной клавиатурой, там ещё интереснее: в конфигураторе снимаю галочку "вскрытие корпуса" - звук нажатия кнопок исчезает, совсем. Возвращаю индикацию вскрытия обратно - и звук нажатия обратно появляется..